Seite 1 von 1

Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Montag 24. Oktober 2011, 18:25
von björn262
Hallo, ich hab ein Problem. Ein Abzweig einer Tramstrecke kreuzt das Gegengleis. Ich möchte das Signalgesichert machen. Das Signal soll das Gegengleis nur sperren wenn ein Zug kreuzen würde. Dummeweise ist das ein Gleis auf dem normalerwese keine Linien fahren. Wie löst man das?

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Montag 24. Oktober 2011, 20:41
von Chr18
In dem du in Signal die Linie eingibs.

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Montag 24. Oktober 2011, 20:51
von björn262
Ich erlaube mal mich selbst zu zitieren:
Dummeweise ist das ein Gleis auf dem normalerwese keine Linien fahren.
Ich meine, das wenn ein Zug abbiegt dass es dann geschaltet wird.

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Montag 24. Oktober 2011, 20:54
von Jan Eisold
N´Abend,
björn262 hat geschrieben:Ich erlaube mal mich selbst zu zitieren:
Dummeweise ist das ein Gleis auf dem normalerwese keine Linien fahren.
Ich meine, das wenn ein Zug abbiegt dass es dann geschaltet wird.
Was steht denn in der Weiche, wann ein Zug abbiegen soll ?

MfG Jan

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2011, 12:33
von björn262
Bei Fahrten zu Depots, aber muss ich wirklich alles auf den Kontakt übertragen? Ich dachte das man vielleicht in der Art "Bei Zug nach Abzweig 2 schalte Signalanlage ein" machen könnte.

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2011, 13:44
von Jan Eisold
björn262 hat geschrieben:Bei Fahrten zu Depots, aber muss ich wirklich alles auf den Kontakt übertragen? Ich dachte das man vielleicht in der Art "Bei Zug nach Abzweig 2 schalte Signalanlage ein" machen könnte.
Nein, das geht nicht. In BAHN haben Weichen keine Lage, sondern der Zug entscheidet sich beim Befahren anhand der eingetragenen Bedingungen, wohin er fahren muss. Bei Handsteuerung kann ich das sogar selbst beeinflussen. Demzufolge kann das davor stehende Signal oder der davor liegende Schaltkontakt nicht wissen, wohin der Zug fahren wird. Du musst also die selben Bedingungen, die für das Abbiegen des Zuges in der Weiche gelten, auch am Signalanlagenelement eintragen. In deinem Fall also vermutlich sowas wie "Nur für Einrücker zu folgenden Depots (...): ### ".

MfG Jan

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2011, 18:09
von björn262
Okay, danke. Man könnte dann vielleicht noch eine Option ins Weichenmenü einfügen, dass beim Fahren in eine Richtung ein Signal ausgelöst wird.

Re: Abzweigbedingtes Signal

Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2011, 19:54
von jf007
björn262 hat geschrieben:Okay, danke. Man könnte dann vielleicht noch eine Option ins Weichenmenü einfügen, dass beim Fahren in eine Richtung ein Signal ausgelöst wird.
Oder du nutzt einfach eine Weiche, die signalanlagenbasiert arbeitet und lässt den Zug an einem Signalanlagenkontakt vor der Weiche bereits entscheiden.