Verfasst: Montag 10. Juli 2017, 20:33
Ich habe gerade in meinem Netz (BAHN 3.88r4) einen Schaltkontakt entdeckt, bei dem nur Variante 0 ausgefüllt war, der aber zu meinem Erstaunen dennoch weitere Aktionen durchführte. Ein Blick in die nt3-Datei mit einem Texteditor ergab, dass Variante 1 leer ist, aber Variante 2 ausgefüllt:
Die Variante 2 wird in der GUI nicht angezeigt, aber dennoch ausgeführt. Das ganze ist entweder ein Fehler beim Speichern, falls die Daten von Variante 2 automatisch nach Variante 1 aufrücken sollte (dann müssten künftige BAHN-Versionen aber berücksichtigen, dass 3.88r4 diesen Fehler enthält), oder ein Darstellungsfehler.
Code: Alles auswählen
<SK k3="16531,15582" id="1042" name="K1042" eig="1" bf="3">
<SLn><e>1047</e></SLn>
<SL2><e>2229</e></SL2>
<LLp><E><l>17</l><i a="7F:06:30" e="7F:07:30" /></E><E><l>11</l><i a="7F:01:00" e="7F:04:00" /></E><E><l>11</l><i a="7F:11:00" e="7F:11:30" /></E></LLp>